fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9692 个
工控威望:
8590 点
下载积分:
16776 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-02-14
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 87天前
全看
|
小
中
大
说明书上有写:
本产品在美国、加拿大使用时,请使用UL认证 (XOBA,XOBA7)的电流检测器。
在上述国家以外使用时,建议采用以下电流检测器。
CTL-12-S36-8、CTL-12-S36-10、CTL-12-S56-10、CTL-12L-8、CTL-6-P、CTL-6-P-H、CTL-6-S-H (U.R.D. Co., Ltd.制造)
明确说明是 0~182.2mArms