楼主  发表于: 77天前
0-27648 这个过程值是模拟量还是数字量,我有点晕晕的,计算出的实际温度是叫数字量?     
还请大佬们帮忙解答一下
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2960 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2025-02-05
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 77天前
就是把连续变化的模拟信号——电压或者电流信号转换成一定范围的数字量,例如这个0-27648,理论上,数字越大,分辨能力越强。在实际使用的时候,PLC已经自动把电压或者电流转换成对应的数字量了,你只需要把你的工程单位,诸如压力,温度等信号直接和数字量进行换算就行了,就是简单的二元一次函数图。