FX-3GA的PLC带FX3U-4AD的模拟量模块,去读取压力传感器的数据。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的电压,但是我的压力传感器是0到+10V的电压,搞得我老是读不准压力传感器的数值,请问各位大佬有没有办法准确读取压力传感器的数值,最好是有计算方法。
小鱼儿er
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 53 点
下载积分: 322 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2024-02-18
最后登录: 2024-11-20
查看小鱼儿er的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用第1楼ymmfa于2024-11-19 23:25发表的  :
-10 ~ + 10V 并不影响准确度啊!你没有问一下供应商的技术吗?
[attachment=305414]

通常我建议设置成H2222,这样10000正好对应10V。

.......

是我理解错了我以为0-10V对应-10000—10000,其实是0-10v对应0-10000,我自己的问题。谢谢大佬