用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
模拟量模块买错了,还有挽救的机会吗!
上一主题
下一主题
小鱼儿er
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
53 点
下载积分:
332 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2024-02-18
最后登录:
2024-12-08
查看小鱼儿er的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 39天前
全看
|
小
中
大
FX-3GA的PLC带FX3U-4AD的模拟量模块,去读取压力传感器的数据。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的电压,但是我的压力传感器是0到+10V的电压,搞得我老是读不准压力传感器的数值,请问各位大佬有没有办法准确读取压力传感器的数值,最好是有计算方法。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 39天前
全看
|
小
中
大
-10 ~ + 10V 并不影响准确度啊!你没有问一下供应商的技术吗?
通常我建议设置成H2222,这样10000正好对应10V。
然后数值如果小于或等于10,就忽略不计。
只有大于10的数值才采用,这样就避免在0V左右时电压跳动。
并且可以给H6 H7 H8 H9四个缓存 设置200-600的滤波值,这样得到的数值更舒服一些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
模拟量模块买错了,还有挽救的机会吗!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问