楼主  发表于: 4天前
OPC地址  192.168.0.108   标识 1    端口默认 502    modscan32 连接之后读取正常   但是换PLC链接之后  就读不到   请大神们  给研究研究 项目 1.zip (39 K) 下载次数:21
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 151 点
下载积分: 12339 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2023-09-27
最后登录: 2024-11-22
查看wzbarley的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
库存储器使用的内存地址和接收数据的内存地址重复了,建议将库存储器的起始地址改为VB7000。