八非特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1646 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2024-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看八非特的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 31天前
各位大佬好,本人有台设备需要使用信捷的伺服和PLC,但是选型时发现选用Ehtercat伺服无法输出编码器信号,各位有没有遇到过类似的问题?最后是怎么解决的呢?

需要伺服能输出A/B相差分信号是因为后端视觉系统需要用于判断位置信息做剔除处理

希望各位大师指点迷津
caoyougang
猫猫工控
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 170 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-08-24
最后登录: 2024-12-18
查看caoyougang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 25天前
引用
引用楼主八非特于2024-11-19 10:46发表的 使用信捷伺服,但是发现没有A/B相差分输出 :
各位大佬好,本人有台设备需要使用信捷的伺服和PLC,但是选型时发现选用Ehtercat伺服无法输出编码器信号,各位有没有遇到过类似的问题?最后是怎么解决的呢?

需要伺服能输出A/B相差分信号是因为后端视觉系统需要用于判断位置信息做剔除处理

希望各位大师指点迷津


你都能读到数据了,可以考虑用PLC输出AB相脉冲给视觉系统,比如三菱的定位模块是有这个功能的,如果你的PLC系统不能输出AB相脉冲,那只能换伺服或者加个编码器了。
闲鱼号:猫猫工控
抖音:工业控制专家
基于HTML,CSS,JavaScript的网页开发, 单片机编程应用,pcb设计,原理图设计,plc程序代写 代做 代编,plc程序设计,编程,西门 子plc,三菱plc,台达plc,汇川PLC,基恩士plc,变频器调试,变频器联动调试,485通讯技术支持,Modbus通信协议技术支持,非标准通讯协议技术支持,精通昆仑通态触摸屏,威纶通触摸屏,三菱触摸屏,汇川触摸屏,,组态设计,宏代码编写,各种文本显示器编程,远程技术支持,电气CAD图纸等系统设计,英语交流顺畅,可直接对接老外开展工作,致力于为行业提供高性价比的服务。