楼主  发表于: 62天前
如题:大拿们帮忙看看它能带多大功率。
[ 此帖被worker02在2024-11-18 19:37重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 997 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 18360 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-16
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
引用
引用楼主worker02于2024-11-18 19:30发表的 3x150+2铜芯电缆(80米到100米内)空气敷设可以带多少千瓦功率 :
如题:大拿们帮忙看看它能带多大功率。



查了某品牌国标电缆YJV0.6/1KV---3*150+2*70的安全载流量330A,埋入土地的安全载流量是344A。标重约1000米/2600KG
如果是国标线且又长期运行的话150KW~170KW最合适,如果只是短时运行可适当的放大,至于能放大到多少?要看负载的三相用电是否平衡,负载的轻重。例如是风机水泵之类的可以大的多些,如果是粉碎重型的就要小些。
[ 此帖被zsh340在2025-01-07 16:12重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。