几台设备用的是西门子S7-200,CPU224CN,现在有一台出现一个继电器触点粘连的现象。想重新编程换个通道。但是电脑联机上载程序进度完成后出现“未指定的错误”的提示。
单独上载系统块和数据块都是正常的。不知道是什么原因,有知道的吗?
试了一下其他正常工作的PLC上载程序也是这个现象。


执着的牛角尖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2021-07-07
最后登录: 2024-12-04
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 35天前
用的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,别的PLC都用的这个软件啊!都没有问题的。
我看网上有讲这是用了一种新加密方式,但是系统块里看又是没有密码的啊!
执着的牛角尖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2021-07-07
最后登录: 2024-12-04
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 34天前
引用
引用第3楼jerrylu于2024-11-19 08:43发表的  :
系统块勾去掉,可以更新程序

单独上载程序也是不行,进度结束后就报错了!
执着的牛角尖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2021-07-07
最后登录: 2024-12-04
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 34天前
引用
引用第4楼ytzidonghua于2024-11-19 08:50发表的  :
有些WIN10系统连接不上也是正常的

我是WIN7的系统,找了其他的224PLC上传和下载都是正常的。不知道问题出在哪里!
执着的牛角尖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 57 点
下载积分: 566 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2021-07-07
最后登录: 2024-12-04
查看执着的牛角尖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 22天前
没有师傅碰到过这种问题吗?