V90伺服plc的程序和参数设置和以前使用的一模一样。以前可以这次就一直报A7487 。CancelTraversing  初始设置为1  
jinzh1026
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 67 点
下载积分: 355 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2023-04-19
最后登录: 2024-12-11
查看jinzh1026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
A7487故障代码的含义和解决方法
故障原因
A7487是西门子伺服系统中的一种故障代码,它通常表示电线短路。这种故障可能会导致数控机床的加工精度受到影响,因为西门子伺服系统是数控机床的重要组成部分,其动态特性直接影响到机床的加工精度4。

解决方法
对于A7487故障,需要及时检修西门子伺服系统的电路。具体来说,应该检查伺服系统的电线连接,查找是否存在短路的情况,并进行相应的修复工作4。

注意事项
在处理A7487故障时,需要注意安全,确保电源已经切断,避免触电或其他安全事故的发生。同时,应该参考西门子伺服系统的维修手册,按照正确的步骤进行操作,以避免造成进一步的损害4。

结论
综上所述,A7487是西门子伺服系统中的一个故障代码,表示电线短路。解决这一问题需要检查和修复电路,确保电线连接正确无误。在处理过程中,应注意安全,遵循维修手册的指导。