长风共月tang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2021-07-03
最后登录: 2024-12-30
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 68天前
如题,我现在PLC和伺服通信上了,给6040控制字发H0F,能够上使能,但接着我JOG模式下给了3,以及速度值,控制字应该给什么呢,目前测试给了H800F,H0F,以及6040的Bit15位置1,都无法运行起来,头一次搞这个三菱的总线轴控,还没弄明白,请大侠们能指导指导,谢谢
长风共月tang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2021-07-03
最后登录: 2024-12-30
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 65天前
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-11-13 08:16发表的  :
三菱MR-JE-C的通讯地址表RWwnRWrn映射 - 工控人家园
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748029.html

感谢,后面调了伺服的参数,用起来了
长风共月tang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2021-07-03
最后登录: 2024-12-30
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 65天前
引用
引用第2楼ymmfa于2024-11-13 14:48发表的  :
参考这个梯形图 [attachment=305215]

感谢分享