楼主  发表于: 3天前
如题,我现在PLC和伺服通信上了,给6040控制字发H0F,能够上使能,但接着我JOG模式下给了3,以及速度值,控制字应该给什么呢,目前测试给了H800F,H0F,以及6040的Bit15位置1,都无法运行起来,头一次搞这个三菱的总线轴控,还没弄明白,请大侠们能指导指导,谢谢
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4207 个
工控威望: 7576 点
下载积分: 14759 分
在线时间: 2850(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-15
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
三菱MR-JE-C的通讯地址表RWwnRWrn映射 - 工控人家园
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1748029.html
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工