风中云
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 318 点
下载积分: 631 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2007-11-23
最后登录: 2024-11-16
查看风中云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 1133 点
下载积分: 369 分
在线时间: 591(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-15
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
一劳永逸:
不要在大干扰环境下用485这种环境敏感的总线通信,换以太网甚至光纤
这个思路是非常清晰的,就是减小网络在干扰环境下的暴露面积,至少换过以后因为网络干线是肯定不会有问题的,有问题的都在单点,还可以用拔网线的方式一个一个去排查,效率也高的多。

你反复在现场折腾的人工和损耗足够覆盖换一批设备的钱了,而且讲实话买好一点的自动轮询modbus网关,80个变频器也用不了几个网关就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序会强的多~