风中云
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-11-23
最后登录: 2025-02-20
查看风中云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-12 17:07
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2461 个
工控威望: 3070 点
下载积分: 11661 分
在线时间: 662(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-02-20
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-12 18:46
这个我以前也弄过,30多台,用的是一个485集线器,如下图中所示,与威纶通触摸屏485通讯,一点问题没有,重不掉线,但有一个前提是,每个页面不能做太多个通讯站点,我一个画面最多做8个变频器通讯站点,分多几个页面做,也不影响轮询效率。如果从站太多,就分多几路单独接。
相信自我!