本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
分享
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
458 个
工控威望:
10788 点
下载积分:
31503 分
在线时间: 2633(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-11-17
查看daocaoren的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
把变频器的载波频率调低一点看看效果,希望对你有所帮助