楼主  发表于: 6天前
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
lb0857
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 53 点
下载积分: 17 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2024-11-04
最后登录: 2024-11-16
查看lb0857的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
对80台从机;   一般是32台从机  
而且要求手拉手的接线方法  导线是双绞线  


不开机运行正常; 现场串口助手抓取数据看看   基本上就干扰数据乱了
现场布线也有关系