请教485通讯干扰的问题
上一主题
下一主题
风中云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
318 点
下载积分:
631 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2007-11-23
最后登录:
2024-11-16
查看风中云的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
分享
lb0857
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
53 点
下载积分:
17 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2024-11-04
最后登录:
2024-11-16
查看lb0857的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
对80台从机; 一般是32台从机
而且要求手拉手的接线方法 导线是双绞线
不开机运行正常; 现场串口助手抓取数据看看 基本上就干扰数据乱了
现场布线也有关系
分享