本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?
天黑看星星
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 70 点
下载积分: 580 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看天黑看星星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
看你应对信号干扰已经做了这么多措施了,重点还是检查下接地吧,因为你电机很多,但凡其中一台接地不良都有可能产生干扰,检查接地端子到变频器以及变频器到电机之间的接地是否牢固。之前有项目也遇到你类似情况,各种措施都做过了还是有干扰,最后检查是其中一台电机接地端子没接
引用
引用楼主风中云于2024-11-12 17:07发表的 请教485通讯干扰的问题 :
本人现在手头上有个项目,就是对80台三菱变频频率读写的问题,因生产过程中常批量性按相应顺序调节频率,在调试初期一切正常,后来试机时,当变频带电机运行起来时,通讯就断续时有时无,后来找三菱售后检测后说是干扰所致;后来加了终端电阻,接地,加装一批485集线器,信号隔离放大器,重新换屏蔽双绞线等等措施,问题依旧是只要变频不运行,变频器通讯正常,每次读写频率正常,反之则时有时无,请教各位看这还有什么办法?