xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 38天前
1。将tagname.db用HEX文件编辑器打开,将偏移34H的字节修改为00。这样变量表就可以打开了。
2。画面中的密码可以搜软件版本号,如36 2E 36 30(6.60),将紧跟的字节数值转换为10制数K记下,然后修改为00,把这个00之后的K个字节删除。3。把所有.PIC的都这样操作一下就可以正常打开画面了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
    sail88
    傻傻滴什么都不懂
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 426(小时)
    注册时间: 2020-08-09
    最后登录: 2024-12-19
    查看sail88的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 35天前
    引用
    引用楼主xiaoqizi于2024-11-12 09:57发表的 组X王去除工程密码 :
    1。    大神能不能说明下34H在哪,,我这边没找到?