如题,在如下的梯形图中,为什么用LD M404不能触发M908,而需要改为M404的下降沿,即LDF M404,按理说,因为M908回路在M404回路的前面,所以程序上个周期扫描时如果
X10012还是正常的(OFF),M404为ON,因为输入输出映像刷新是在程序扫描的最前头的,所以,当要到下一个周期扫描的前端,刷新输入点,这时X10012变为ON,那么因为上个扫描周期中保存的M404还是为ON,所以,这时是可以触发M908为ON的,理论分析是这样的,但是实际上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改为
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想问的是为什么LD M404不行,而改为LDF M404,即用M404的下降沿就可以触发,请大家讨论讨论,谢谢!如下图:

工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 1666 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-12-22
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
图片:
用基恩士简化了一下可以置位的啊
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 1666 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-12-22
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 31天前
引用
引用第11楼slik于2024-11-12 23:45发表的  :
因为T是有TMR T200 HD800 K100即它是有输出的,所以执行时会多一个周期,而X是没有输出的,是不是扫描时是同时扫的,这应该是不是能够证明信捷PLC的输入输出是即时的,不是统一的IO刷新,只有这样才能够解释得通,不知道谁还有没有高见?
哪天在放在西门子的200 smart上验证下,看看大多数PLC的行为就知道了!

楼主验证得怎么样