楼主  发表于: 46天前
如题,在如下的梯形图中,为什么用LD M404不能触发M908,而需要改为M404的下降沿,即LDF M404,按理说,因为M908回路在M404回路的前面,所以程序上个周期扫描时如果
X10012还是正常的(OFF),M404为ON,因为输入输出映像刷新是在程序扫描的最前头的,所以,当要到下一个周期扫描的前端,刷新输入点,这时X10012变为ON,那么因为上个扫描周期中保存的M404还是为ON,所以,这时是可以触发M908为ON的,理论分析是这样的,但是实际上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改为
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想问的是为什么LD M404不行,而改为LDF M404,即用M404的下降沿就可以触发,请大家讨论讨论,谢谢!如下图:

15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 219 点
下载积分: 746 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2024-12-22
查看15811806196的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45天前
信捷的XD系列LDP LDF是在第二个扫描周期触发的,和三菱其它不一样,多条件上升沿则是当前周期触发,还有一种是加一个保持位也是当前周期触发的类似西门子1200,根据我自己使用第二个周期触发方便在于轴控的时候可以用第一个定位中下降沿完成直接驱动下一条,因为已经避开一个周期,但如果你不知道该情况按照第一个周期触发编写出来程序就会有问题
[ 此帖被15811806196在2024-11-08 08:24重新编辑 ]