slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
如题,在如下的梯形图中,为什么用LD M404不能触发M908,而需要改为M404的下降沿,即LDF M404,按理说,因为M908回路在M404回路的前面,所以程序上个周期扫描时如果
X10012还是正常的(OFF),M404为ON,因为输入输出映像刷新是在程序扫描的最前头的,所以,当要到下一个周期扫描的前端,刷新输入点,这时X10012变为ON,那么因为上个扫描周期中保存的M404还是为ON,所以,这时是可以触发M908为ON的,理论分析是这样的,但是实际上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改为
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想问的是为什么LD M404不行,而改为LDF M404,即用M404的下降沿就可以触发,请大家讨论讨论,谢谢!如下图:

tantaninniho
tantaninzg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 144 点
下载积分: 504 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-12-28
最后登录: 2024-11-17
查看tantaninniho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
沿都要2个扫描周期才能做出逻辑判断吧。X点采样刷新是在扫描周期外。感觉程序写的像是左右互博
tantaninniho
tantaninzg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 144 点
下载积分: 504 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-12-28
最后登录: 2024-11-17
查看tantaninniho的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
可以研究下X和T的导通时机,手册里面应该有详细说明。
记得T好像是有后台在计时、time up后程序再扫描到T的线圈处、才ON。