slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-02
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 46天前
如题,在如下的梯形图中,为什么用LD M404不能触发M908,而需要改为M404的下降沿,即LDF M404,按理说,因为M908回路在M404回路的前面,所以程序上个周期扫描时如果
X10012还是正常的(OFF),M404为ON,因为输入输出映像刷新是在程序扫描的最前头的,所以,当要到下一个周期扫描的前端,刷新输入点,这时X10012变为ON,那么因为上个扫描周期中保存的M404还是为ON,所以,这时是可以触发M908为ON的,理论分析是这样的,但是实际上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改为
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想问的是为什么LD M404不行,而改为LDF M404,即用M404的下降沿就可以触发,请大家讨论讨论,谢谢!如下图:

slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-02
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
刚用三菱的works 2演示了下执行结果,结果显示可以置位M10(作用等同于主题的M908),是不是不同家的PLC的执行结果存在差异性啊!?如下图,

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    slik
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 908 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 539(小时)
    注册时间: 2008-06-01
    最后登录: 2024-12-02
    查看slik的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 46天前
    同理,又做了个实验,当把SET M10放在后面就驱动不了,所以同理论是吻合的,但就不知道主题的这个PLC(信捷的XL系列)又是什么样的机理?
    slik
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 908 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 539(小时)
    注册时间: 2008-06-01
    最后登录: 2024-12-02
    查看slik的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 44天前
    主图中如果是把触点X10012换成了T,一样的把输出的M点与T的常开点串联去SET 报警继电器M900,这时候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂这是啥区别,有人能说清楚吗?
    slik
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 908 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 539(小时)
    注册时间: 2008-06-01
    最后登录: 2024-12-02
    查看slik的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 41天前
    因为T是有TMR T200 HD800 K100即它是有输出的,所以执行时会多一个周期,而X是没有输出的,是不是扫描时是同时扫的,这应该是不是能够证明信捷PLC的输入输出是即时的,不是统一的IO刷新,只有这样才能够解释得通,不知道谁还有没有高见?
    哪天在放在西门子的200 smart上验证下,看看大多数PLC的行为就知道了!