之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
分享
刺猬果果
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
160 点
下载积分:
2819 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2022-04-18
最后登录:
2024-11-16
查看刺猬果果的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 11天前
全看
|
小
中
大
刹车功率大概300mA,正常带了续流二极管的2803或MOS管的输出模块带完全没问题,除了国产一堆IO模块体积不小,每个点只有100-300mA输出,尤其雷赛这种用了2803又不开放续流二极管共阳极,和EM模块只有300mA输出