之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
769 个
工控威望:
1147 点
下载积分:
397 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-19
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 44天前
全看
|
小
中
大
技术上考虑的点有两个一个是电源容量问题还有一个安全冗余的问题,实际上真正要考虑的只有一个点就是成本问题~
刹车是典型的感性负载,对电源还是有冲击的,实际上要求电源容量要更大一些以承受冲击(特别是和控制电源共用一个电源的情况,如果电源容量不够会把控制电源给拉下来,控制电源下面的器件又太敏感肯定有问题的),基于这个因素可以考虑用两个电源,至于安全冗余,真需要安全冗余的场合,这些问题都有标准答案,不用再去考虑了~
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(15811806196) 感谢分享!