15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 208 点
下载积分: 722 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2024-11-16
查看15811806196的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 12天前
图片:
之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 5657 点
下载积分: 3428 分
在线时间: 757(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-11-16
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
最早的时候,我们就是用驱动出来的那根线直接接刹车线,后来觉得不方便就加了个继电器中转了一下,电源还是同一个,只是这样容易看刹车有没有上电跟异常的时候好处理而已
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    工控肥仔
    工控肥仔
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 5657 点
    下载积分: 3428 分
    在线时间: 757(小时)
    注册时间: 2018-11-17
    最后登录: 2024-11-16
    查看工控肥仔的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 11天前
    引用
    引用第6楼15811806196于2024-11-07 08:10发表的  :

    驱动引出来的电流不够吧


        你可以接个试试