15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 217 点
下载积分: 742 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2024-12-19
查看15811806196的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 44天前
图片:
之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
liming2018
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 428 点
下载积分: 10116 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-08-08
最后登录: 2024-12-19
查看liming2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 43天前
分开会更好,不过成本会高一点,看客户要求了