用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服刹车电源和控制电源必须要隔离吗
上一主题
下一主题
15811806196
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
208 点
下载积分:
722 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2021-10-23
最后登录:
2024-11-16
查看15811806196的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 12天前
全看
|
小
中
大
图片:
之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
分享
梦雨天涯
微信hui530527 &
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4209 个
工控威望:
7578 点
下载积分:
14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间:
2016-10-31
最后登录:
2024-11-16
查看梦雨天涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12天前
全看
|
小
中
大
制动电源是独立电源的,一般是24V的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(15811806196) 热心助人!
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服刹车电源和控制电源必须要隔离吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问