之前用松下A6伺服手册上明确说明制动电源和控制电源不能用同一个,现在用国产伺服上面没有看到这样的要求,目前有个项目11个伺服走ether cat,有5个是带刹车的,有必要单独用一个开关电源给刹车供电吗
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2461 个
工控威望:
3070 点
下载积分:
11661 分
在线时间: 662(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2025-02-20
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-11-06 13:35
全看
|
小
中
大
有条件最好是独立出来一路电源,更可靠。当然不独立也可以使用,我就经常这么干,也没有发生什么事情。