supermanxm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 431 点
下载积分: 3990 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2022-01-29
最后登录: 2025-02-06
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-04 21:29
三菱5U PLC ,485接口连接485温湿度控制器,设置modbus RTU ,奇偶校验,停止位按说明书写的,没问题,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序运行无数值,请高手帮忙看下
附件: 485温湿度.zip (441 K) 下载次数:64
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
feifei23728
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 168 点
下载积分: 688 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-05-15
最后登录: 2025-02-22
查看feifei23728的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-18 09:13
最好先用串口工具连上,测试几个简单的RTU报文试一下,成功了后再测试5U
引用
引用楼主supermanxm于2024-11-04 21:29发表的 Modbus RTU通讯温湿度计问题 :
三菱5U PLC ,485接口连接485温湿度控制器,设置modbus RTU ,奇偶校验,停止位按说明书写的,没问题,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序运行无数值,请高手帮忙看下