楼主  发表于: 2024-11-03 10:51
如题,除了替代andb和orb以外,完全失去了MC指令的功能。
MC不被驱动时,MCS-MCR之间的程序仍要进行未驱动执行(仍要生成沿,锁定out为0)
阳春节拍
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 740 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2022-03-24
最后登录: 2025-02-04
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-07 08:03
引用
引用第1楼工控小c于2024-11-03 21:40发表的  :
没什么用,只能说信捷的是大部分看着和三菱一样,实际上有些功能不一样,不可完全照搬三菱的用法。比如上升沿的写法,普通LDP要下周期才生效,反而比LD常开生效慢,这造成有些困扰的情况,后面才开发了LDP M0 M1这种当前周期生效的写法。


我倒是看到手册上是这么写的,然后实测了一下,根本不存在延时生效,所有用法都是立即生效到下一周期的当前位置