各位前辈,在做Modbus RTU通讯时,一主多从,需要用到轮询。一个从站读取完成,收到后,再继续下个从站。万一遇到中途有个从站故障,那么轮询就无法进行下去了,有没有办法解决这个问题啊
附件: 一主多从的程序编写主站程序.rar (149 K) 下载次数:169
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2025-04-18
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-03 19:44
从站故障也跳转