用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问绝对式编码器和增量式编码器,在伺服中的应用区别?
上一主题
下一主题
rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
179 个
工控威望:
805 点
下载积分:
4990 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2020-10-29
最后登录:
2024-11-04
查看rafael的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
请问伺服系统中,一般的常见设备应用的是绝对式编码器还是增量式编码器?
什么时候选用绝对式编码器,什么时候选用增量式编码器?
绝对式和增量式对伺服电机和伺服驱动器的型号选型都有区别吗?
不积跬步无以行千里
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问绝对式编码器和增量式编码器,在伺服中的应用区别?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问