请问伺服系统中,一般的常见设备应用的是绝对式编码器还是增量式编码器?
什么时候选用绝对式编码器,什么时候选用增量式编码器?
绝对式和增量式对伺服电机和伺服驱动器的型号选型都有区别吗?
不积跬步无以行千里
分享
梦雨天涯
微信hui530527 &
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4181 个
工控威望:
7548 点
下载积分:
14659 分
在线时间: 2830(小时)
注册时间:
2016-10-31
最后登录:
2024-11-06
查看梦雨天涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
你想断电保持当前的位置,通讯读取编码器位置就用绝对值,需要带电池还需要伺服要有绝对值才行
你想用感应回原点,那就用增量,不需要电池
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工