        多台不同品牌的PLC之间通讯,PLC内不用编程,直接配置参数即可,下图是配置截图:
        

        任务1: 读取三菱PLC的M992~M1311(起始地址须要16的倍数,992整除以16等于62),写入西门子PLC的M100.0~M139.7,共40字节;
        任务2: 读取西门子PLC的M140.0~M179.7,写入三菱PLC的M2000~M2319(起始地址须要16的倍数,2000整除以16等于125),共40字节;
        任务3: 读取三菱PLC的D1000~D1200,写入西门子PLC的DB10.DBW0~DB10.DBW399,共400字节/200字;
        任务4: 读取西门子PLC的DB20.DBW0~DB20.DBW399,写入三菱PLC的D2000~D2200,共400字节/200字;
        任务5: 读取三菱PLC的X1C(位地址转为10进制,中间加点号),写入西门子PLC的Q0.2,共1个位(BOOL信号);
        任务6: 读取西门子PLC的I0.4,写入三菱Y2E(位地址转为10进制,中间加点号),共1个位(BOOL信号);

配置文件和软件: 配置文件+软件.rar (4543 K) 下载次数:27