一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 166 点
下载积分: 821 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-10-30
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
描述:start center软件
图片:
描述:路径
图片:
描述:pdata文件路径
图片:
我们公司有的设备用的S7-300PLC,触摸屏是一个研华的一体机,中间用profinet线连接。上面安装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平时使用的时候是用一个start center的软件运行project文件夹下面的PDATA文件,运行起来就可以控制设备了。
  目前这台一体机触屏坏了,我们想换个一体机。我在我的电脑上装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夹复制过来了,更改了电脑名字和IP和原来的相同,倒是可以运行,就是没有任何数据。那应该是没和PLC通信上。
  请问各位大佬,这种情况是我还需要改啥参数吗?
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 166 点
下载积分: 821 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-10-30
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5小时前
引用
引用第2楼sjm213于2024-10-29 20:24发表的  :
安装SIMATIC NET 或者 SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL
然后检查PC/PG通讯设置

谢谢,我去装个试试
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 166 点
下载积分: 821 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-10-30
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5小时前
引用
引用第1楼doc于2024-10-29 17:56发表的  :
PGPC端口检查了吗

这个只是个运行一体机,不编程。我也没有源程序,在哪个软件检查PCPG端口呀?
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 166 点
下载积分: 821 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-10-30
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 4小时前
引用
引用第5楼guochunyi于2024-10-30 09:23发表的  :
开始-设置--控制面板...---------------->>>>>>>>>>>>>>

啊,这个啊,我一直以为是step7 的那个PC/PG端口呢。
谢啦。