楼主  发表于: 28天前
描述:start center软件
图片:
描述:路径
图片:
描述:pdata文件路径
图片:
我们公司有的设备用的S7-300PLC,触摸屏是一个研华的一体机,中间用profinet线连接。上面安装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平时使用的时候是用一个start center的软件运行project文件夹下面的PDATA文件,运行起来就可以控制设备了。
  目前这台一体机触屏坏了,我们想换个一体机。我在我的电脑上装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夹复制过来了,更改了电脑名字和IP和原来的相同,倒是可以运行,就是没有任何数据。那应该是没和PLC通信上。
  请问各位大佬,这种情况是我还需要改啥参数吗?
sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 683 个
工控威望: 1063 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-11-23
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 24天前
引用
引用第7楼一曲飘零于2024-11-01 09:14发表的  :
来还愿了,
我用一台旧笔记本,重装了win7,安装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1。安装完成后在控制面板里找到PC/PG接口,修改成插网线的网卡。再将原PDATA.FWC程序文件夹复制到start center的启动文件夹。更改IP和原电脑相同。然后就通信上了。
感谢楼上各位大佬的指导

有始有终,这才是工控人家园应该有的样子。