一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 167 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-11-18
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 25天前
描述:start center软件
图片:
描述:路径
图片:
描述:pdata文件路径
图片:
我们公司有的设备用的S7-300PLC,触摸屏是一个研华的一体机,中间用profinet线连接。上面安装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平时使用的时候是用一个start center的软件运行project文件夹下面的PDATA文件,运行起来就可以控制设备了。
  目前这台一体机触屏坏了,我们想换个一体机。我在我的电脑上装了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夹复制过来了,更改了电脑名字和IP和原来的相同,倒是可以运行,就是没有任何数据。那应该是没和PLC通信上。
  请问各位大佬,这种情况是我还需要改啥参数吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 25天前
安装SIMATIC NET 或者 SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL
然后检查PC/PG通讯设置