工控小白一枚。200smart 做主站,读取流量计里的瞬时流量和累计流量。用MODSCAN 扫描,累计流量整数可以读到,瞬时流量就只能在浮点数里读取,整数就是数值在乱跳。请教各位大神,200smart读取瞬时流量的程序应该怎么做?谢谢。流量计瞬时流量的地址为40100,累计流量整数部分地址40108。
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 611 点
下载积分: 2792 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2025-02-22
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-28 16:54
1楼正确,地址都不用合并。