楼主  发表于: 55天前
由于基恩士和Proface无法联合仿真,目前无法验证基恩士的String变量存放中文数据的话,Proface用对应地址能否正常显示,分开测试的话,貌似是不行的。Proface用的是简体编码,
基恩士的不知道是用什么编码,看手册说是看软件语言设定,我看了,也是中文简体,有懂的小伙伴么


  
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 263 点
下载积分: 810 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
引用
引用第2楼暴躁小白兔于2024-10-28 10:16发表的  :
为啥要把文字存在PLC里,我选择写死在HMI里

这个我知道,但如果这功能能实现,有些消息提示我就直接在PLC一句搞定了,不用再为此去配置触摸屏消息
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 263 点
下载积分: 810 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看ayusecret的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 48天前
引用
引用第4楼暴躁小白兔于2024-10-28 11:23发表的  :


那你还是买个实体PLC和触摸屏试试吧。
--------------
三菱模拟可用,但实机就不晓得了
.......


按你方法试了下,确实可以,但有个问题,就是你的是KV8000,我的是KVX520,你有SMOV指令,我没有,我直接用strTestString:="这是中文吗",发现显示的16进制不一样,网上验证了下,直接用:=是UTF-8编码,而SMOV还有三菱的应该是GBK编码,而且Proface也是GBK编码
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 263 点
下载积分: 810 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看ayusecret的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 32天前


已解决,这里改下编码就好了