楼主  发表于: 29天前
公司有个项目,本来外包给别人的,突然说报价太高转成我负责了,用的基恩士PLC,之前一直用的三菱PLC,现在基本框架得重新搭建,1个多月,时间有点紧张,有些逻辑希望论坛各路大神帮忙指定。
现在有个功能需求,
1、把如下多个Alarm进行堆栈延时上报,比如R40000为报警Id1,R40001为报警Id2,依次类推,On或Off时记录到一个类似表格的堆栈,
并且根据外部的一个请求读取信号进行堆栈数据读取上报,读取的数据中能识别到这个id是报警或复位(三菱我是低15位记录ID,最高位记录报警或复位的,存到一个首地址记录上报数据数量,后面连续地址存放上报数据,当首地址值大于0,说明有数据可上报)




感谢各路大神!
pw10123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2023-05-06
最后登录: 2024-11-16
查看pw10123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 28天前
基恩士不是有出入栈的指令么,做好的,直接用就好了啊。