变频器显示参数不一样
上一主题
下一主题
94072890
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
311 点
下载积分:
8359 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2013-11-29
最后登录:
2024-11-13
查看94072890的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 29天前
全看
|
小
中
大
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
我司有一台日本厂家做的设备。使用三菱变频器FR-A820-7.5k-1。这些变频器参数显示不是实际值呢,这么大?
第2张图是三菱A840的变频器,中国厂家做的,显示又是正常的。
分享
暴躁小白兔
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
147 个
工控威望:
195 点
下载积分:
3839 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2021-05-11
最后登录:
2024-11-21
查看暴躁小白兔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 26天前
全看
|
小
中
大
图片:
日版软件没问题,单纯是软件翻译的问题
---------------------------------
最小单位有小数点的,应该是可以设定成带小数点的值,写入本体看看