三菱CR1 571 控制器的机械手,开机报0921 模块过载报警,无法开机。请大神指导一下。
暴躁小白兔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 198 点
下载积分: 4387 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2024-12-20
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
power module overcurrent
电源模块过电流
要么就是电源模块死掉了,要么就是过载过电流了
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-24 17:13重新编辑 ]
附件: bfp-a5993m.pdf (1339 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
暴躁小白兔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 198 点
下载积分: 4387 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2024-12-20
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 60天前
图片:
0921是轴1
附件: bfp-a8588ab.pdf (2091 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(402096806)