用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
各位高工大佬们可以提供一点这个的思路吗
上一主题
下一主题
小陈要努力
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
103 点
下载积分:
847 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2021-11-29
最后登录:
2024-10-24
查看小陈要努力的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 34天前
全看
|
小
中
大
图片:
目前有个这样的设备,它分为1区和2区,需要有这种2个区域交替测试的运行模式,比如在1区测试X分钟,停止Y分钟,循环测试Z次后,可以移送到2区。在2区测试m分钟,停止n分钟,循环测试i次后,再移送到1区。1和2区的区域交替测试次数可调,所有的时间和次数也都是可以调的。我目前只能写出单个区域内做循环。2个区域的不知道咋写,大佬们能否指引一点思路,灰常感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
各位高工大佬们可以提供一点这个的思路吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问