目前有个这样的设备,它分为1区和2区,需要有这种2个区域交替测试的运行模式,比如在1区测试X分钟,停止Y分钟,循环测试Z次后,可以移送到2区。在2区测试m分钟,停止n分钟,循环测试i次后,再移送到1区。1和2区的区域交替测试次数可调,所有的时间和次数也都是可以调的。我目前只能写出单个区域内做循环。2个区域的不知道咋写,大佬们能否指引一点思路,灰常感谢!
学者来
Never give up dreams
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 278 点
下载积分: 7020 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2018-01-08
最后登录: 2024-11-13
查看学者来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
1区的循环结束标志来开启2区循环,2区循环结束标志开启1区循环,不是还是你自己会的一个循坏吗?电气只要入门,基本就是时间成本,这个项目管理一般不太在乎的啊。按自己想法写就好了,