手上有个项目,是检测产品合格后PLC给个信号打印机打印一张标签,打印机厂商给的方案是电脑发布打印任务,PLC发开关信号给打印机打印。实际应用后出现诸多问题,比如标签序列号重复,没打印完的任务难以清除,现在想的方法是PLC给电脑发打印信号,发一个信号打印一张标签,这个方法应该怎么去实现?或者有其他的好办法。还请各位帮忙支招。PLC是FX3U,打印机是斑马ZT411.
13008952337
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 686 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2023-09-01
最后登录: 2024-12-15
查看13008952337的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
标签机有自带电脑程序的,可以自动增加编码号的,管理设计也在电脑上,你只要想办法给电脑个打印信号就好,普通操作也是鼠标点下打印就打印一张,再点就打下一张,比如回车可以打印,直接把键盘回车两个脚接出来,换plc给信号,还有种东西,叫自定义键
[ 此帖被13008952337在2024-10-24 15:54重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(cctv197910) 热心助人!
    13008952337
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2023-09-01
    最后登录: 2024-12-15
    查看13008952337的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 59天前
    你是一次性发布任务产生的问题,完全可以plc给电脑信号,电脑发布单次任务,打印机给完成信号给PLC,电脑发布的打印任务会更新成当前时间