cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 31天前
手上有个项目,是检测产品合格后PLC给个信号打印机打印一张标签,打印机厂商给的方案是电脑发布打印任务,PLC发开关信号给打印机打印。实际应用后出现诸多问题,比如标签序列号重复,没打印完的任务难以清除,现在想的方法是PLC给电脑发打印信号,发一个信号打印一张标签,这个方法应该怎么去实现?或者有其他的好办法。还请各位帮忙支招。PLC是FX3U,打印机是斑马ZT411.
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 757 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 373 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-22
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 31天前
斑马的打印机在工业现场用已经有非常成熟的解决方案了,但是很多时候在一线能接触到斑马的人,都是销售商甚至是专业卖耗材的,对稍微复杂一点的应用都不怎么懂的。

1、斑马大部分型号可以走串口通信,不但可以进行命令控制,甚至可以自定义打印内容,这个协议是标准和公开的
2、最简单的,搞个电脑在旁边中转一下,PLC和电脑走通信来交互数据,PLC只负责发打印信号,剩下的东西都由斑马的软件和硬件搞定,简单来说就是要写一个小程序,或者类似的东西,接收PLC的信号,并触发打印机打印

我以前是用触摸屏来解决这个问题的,因为协议处理啥的本质上是大段的文本处理,触摸屏脚本写起来要更友好一些~

实际上更推荐方案2,因为可以不用管打印这一坨了~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(cctv197910) 真诚感谢!
    gxtmdb82164
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 757 个
    工控威望: 1135 点
    下载积分: 373 分
    在线时间: 594(小时)
    注册时间: 2019-09-22
    最后登录: 2024-11-22
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 30天前
    引用
    引用第6楼cctv197910于2024-10-24 15:46发表的  :

    PLC加个232扩展通信板和电脑通讯,然后找人写个电脑端小程序接收PLC的打印信号是这样吗?



    是的,这样可以获得最大的自由度,基本上可以完全解耦PLC和条码打印两件事
    PLC端只要能确定把打印的信号或者命令发出去了,PLC的任务就结束了,PC端需要解决读取PLC和控制打印问题,但是实际上都不算很复杂的任务,而且PC程序开发的方式多种多样,可以用最熟悉的方式处理这个问题

    实际上,如果有开发能力,弄个触摸屏可能是更好的解决方案,因为成本要低的多,而且省去了PC系统的一大堆问题(PC在生产现场不是一个绝对可靠的设备)
    当然这有个前提是你的标签格式是确定且不复杂的,单纯的日期、流水号甚至二维码、条码啥的都很简单,如果有图片就复杂了,特别是如果要做设计变更,还是有点麻烦的~

    我自己在电脑上和触摸屏的打印都做过,用电脑一般都是这个项目上本身就有配套的电脑,而且会有更复杂的电脑程序要开发,打印都是捎带手就给做了~