ltd-lzc
才华的才
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 281 点
下载积分: 197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2023-03-24
最后登录: 2024-10-28
查看ltd-lzc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 32天前
小弟不才,练习两年半,还没学习到三菱的编程(哈哈~目前只会西门子),希望大佬们能帮助一下小弟,感激不尽,好人一生平安


.已知:伺服使能按钮X0(自复位带灯按钮,指示灯Y4),伺服使能输出信号Y0,润滑脉冲信号X4,要求当润滑脉冲计数小于60次/min时,系统报警Y6,同时断开使能,复位(接X2信号)之后才能重新上使能(按下按钮1.5秒以上有效),请写出控制程序。


初入行业不久,恳请各位师傅指导
gxcklgg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 172 点
下载积分: 947 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2024-11-05
查看gxcklgg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 30天前
X4常开,计数器C1
M8013 1秒时钟脉冲计数器C2
M8000   C2计数大于等于60  置位M0
M0常开  比较C1 小于60   置位Y6
X0 常开并Y0常开 串Y6常闭,X2常闭  out Y4 /Y0
M0常开并X0常开,复位 C1 C2 M0

大概是这样,不一定全对,你自己再琢磨琢磨
gxcklgg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 172 点
下载积分: 947 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2024-11-05
查看gxcklgg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 30天前
M0下降沿复位Y6