zero.wang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 253 点
下载积分: 247 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2022-04-14
最后登录: 2024-10-22
查看zero.wang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7小时前
求助广大网友,现在设备上面用了两个串口  一个和电子秤通讯  一个和扫码枪通讯   两个都会受到干扰,电子秤因为是实时通讯偶发错误问题不大 扫码枪有时会有一两个字母错乱,影响MES判断,原本是普通线,把线从线槽拉出来 并且加了磁环还会偶发 现在更换屏蔽线, 屏蔽层(金属编制层)接1号引脚应该没问题吧??欧姆龙这个串口引脚和其他品牌串口引脚还不一样,只能自己焊线
暴躁小白兔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3207 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2024-10-22
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5小时前
既然CP1H侧屏蔽层接了地,扫码枪侧就不用了。2-3线用双绞线。