三菱QJ71C24N 返回结束码问题,请问各位老师们,我在使用三菱QJ71C24N与仪表通讯时,模块可以正常发送数据出去,但是收不到仪表反馈的数据,通过与调试助手测试,PLC只能在结尾收到 0D 0A才会收取到仪表数据,否则收不到任何的数据,请问这是为什么呢?还有就是我已经把模块的接收数据改成4个字、结束代码指定也改成了65535(FFFFH)也是不行,也收不到任务数据,请问各位老师这样如何设定呢?我把程序发出来麻烦老师们帮我看一下问题在那里,在此谢过各位老师了!!!
QJ71C24N.rar
(154 K) 下载次数:3
分享
gzcjx555
QQ 296686949
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
492 个
工控威望:
4178 点
下载积分:
607 分
在线时间: 339(小时)
注册时间:
2014-02-15
最后登录:
2024-11-26
查看gzcjx555的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 38天前
全看
|
小
中
大
无协议参数接收的时候,要么是固定长度,要么就是有固定结束符
联系电话15071699246,QQ296686949
分享
gzcjx555
QQ 296686949
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
492 个
工控威望:
4178 点
下载积分:
607 分
在线时间: 339(小时)
注册时间:
2014-02-15
最后登录:
2024-11-26
查看gzcjx555的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 37天前
全看
|
小
中
大
是232接口还是485接口?
楼主留言:
485的接口,与仪表通讯的
联系电话15071699246,QQ296686949