欧姆龙NX通过ethcat控制松下的伺服,在伺服回原的过程中,按下急停断开mc_power,伺服不会立马停下来,还会运行很久才停下,在绝对定位的时候也是一样也停不下来,后面的动作就不受控制了,这是为啥呢
tesilu
本人长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:1.
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 670 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-11-15
查看tesilu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
松下伺服驱动器里的6084/6085参数改成800000000就可以了