lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前


变频器没有报警,但是也无法启动,监控R2参数,提示缺少STO端子,变频器的控制单元我恢复了出厂设置,还是不行,还是无法启动变频器,切换到HAND手动模式,按下运行键也是没有反应,大家有没有遇到过,这是什么原因导致的呢,这种控制单元能不能刷OS系统,是哪里原因呢,谢谢大家


sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7411 点
下载积分: 158234 分
在线时间: 3146(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
STO端子DI4/DI5短接;
或者看参数r46.8确认缺少安全使能



按此步骤改P9601.0为0禁用STO



有个疑点就是你恢复了出厂设置它应该默认是0