变频器没有报警,但是也无法启动,监控R2参数,提示缺少STO端子,变频器的控制单元我恢复了出厂设置,还是不行,还是无法启动变频器,切换到HAND手动模式,按下运行键也是没有反应,大家有没有遇到过,这是什么原因导致的呢,这种控制单元能不能刷OS系统,是哪里原因呢,谢谢大家
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 35天前
全看
|
小
中
大
STO端子DI4/DI5短接;
或者看参数r46.8确认缺少安全使能
按此步骤改P9601.0为0禁用STO
有个疑点就是你恢复了出厂设置它应该默认是0